25.1.2015, 23:41
Ремонт в двухкомнатной квартире, своими силами. Необходимо стороннее мнение по поводу моей схемы электропроводки. Правильны ли номиналы/классы автоматов/УЗО/дифф. автоматов, может как-то оптимизировать схему?
Заранее благодарен за советы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В принципе на 1-ю группу можно и на 20А АВ установить.
На второй группе не вижу смысла иметь ток утечки 10 мА.
В остальном вроде как всё нормально.
В ванной возможны ложные отключения дифа.
Q2 и Q3 - 25/0,03 заменить на 40/0,03
автоматы кроме вводного поставить однополюсные, от двухполюсных толку больше не будет
узо 40А
автоматы можно использовать с характеристикой С, а не В - проще найти и дешевле
если, конечно, токи КЗ у вас там не очень низкие
Алескандр
27.1.2015, 0:09
Думаю еще объединить группу 2и3 общим УЗО 40А 0.03А. А вот группы 7и8 таким же УЗО я считаю объединять не стоит?